立立电气

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 8548|回复: 0

西门子伺服 EPOS模式下 111报文详细介绍列表

[复制链接]

68

主题

68

帖子

290

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
290
发表于 2022-2-10 13:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2五千万.png
111报文  Basic Position基本定位功能
控制字
PZD1  R2090
       Bit0     变频器启动
       Bit1     无滑行下降命令
       Bit2     无快速停止命令
       Bit3     运行使能
       Bit4     停止任务1=不激活,0=激活
       Bit5     停止命令1=不激活,0=激活
       Bit6     激活程序步任务
       Bit7     故障确认
       Bit8     点动正
       Bit9     点动反
       Bit10    PLC控制
       Bit11    回参考点命令
       Bit12    预留
       Bit13    外部块变化
       Bit14    预留
       Bit15    预留
PZD2  R2091  基本定位器的控制字1
       Bit0     程序步bit0选择
       Bit1     程序步bit1选择
       Bit2     程序步bit2选择
       Bit3     程序步bit3选择
       Bit4     程序步bit4选择
       Bit5     程序步bit5选择
       Bit6     预留
       Bit7     预留
       Bit8     MDI定位模式1=绝对位置,0=相对位置
       Bit9     MDI正向
       Bit10    MDI反向
       Bit11    预留
       Bit12    MDI  1=连续,0=单步
       Bit13    预留
       Bit14    MDI  1=速度模式,0=位置模式
       Bit15    MDI激活

PZD3  R2092  基本定位器的控制字2
       Bit0     程序步模式激活
       Bit1     设置当前位置为0成参考点
       Bit2     参考点挡块信号
       Bit3     预留
       Bit4     预留
       Bit5     点动模式0=速度模式,1=位置模式
       Bit6     预留
       Bit7     预留
       Bit8     回参考点方式0=主动,1=被动
       Bit9     回参考点方向0=正向,1=反向
       Bit10    选择测量头的评估,位置闭环控制
       Bit11    测量探头评价优势,闭环位置控制
       Bit12    预留
       Bit13    预留
       Bit14    软限位激活
       Bit15    硬限位激活

PZD4  R2193控制字2
       Bit0     驱动数据设置bit0
       Bit1     驱动数据设置bit1
       Bit2     驱动数据设置bit2
       Bit3     驱动数据设置bit3
       Bit4     驱动数据设置bit4
       Bit5     预留
       Bit6     预留
       Bit7     轴停车命令
       Bit8     预留
       Bit9     预留
       Bit10    脉冲使能
       Bit11    电动机转换反馈信号
       Bit12    从站时钟同步bit0
       Bit13    从站时钟同步bit1
       Bit14    从站时钟同步bit2
       Bit15    从站时钟同步bit3

PZD5  P2646  R2050(4) 速率极限值
PZD6  PZD7   MDI_TARPOS P2642   R2060(5) MDI位置 单位LU
PZD8  PZD9   MDI_ VELOCITY  P2643  R2060(7) 速度给定单位1000LU/min
PZD10 MDI_ACC      P2644 R2050(9)  MDI加速度
PZD11 MDI_DEC      P2654 R2050(10)  MDI减速度
PZD12 FREE    CONNECTED   =自由连接
状态字
PZD1   P2051(0)  R2089(0)   P2080(0—15)
       Bit0     接通就绪
       Bit1     运行准备就绪
       Bit2     运行使能
       Bit3     有故障
       Bit4     滑行下降未激活
       Bit5     快速停止未激活
       Bit6     禁止开关接通
       Bit7     1级报警
       Bit8     3级报警(允许)
       Bit9     控制请求
       Bit10    到达目标位置
       Bit11    参考点设置
       Bit12    确认程序步激活
       Bit13    速度极限值
       Bit14    轴加速度
       Bit15    轴减速度


PZD2   P2051(1)  R2089(3)   P2083(0—15)基本定位器的状态字1
       Bit0     程序步bit0激活
       Bit1     程序步bit1激活
       Bit2     程序步bit2激活
       Bit3     程序步bit3激活
       Bit4     程序步bit4激活
       Bit5     程序步bit5激活
       Bit6     预留
       Bit7     预留
       Bit8     反向接近开关激活
       Bit9     正向接近开关激活
       Bit10    点动激活
       Bit11    回零程序激活
       Bit12    动态回零激活
       Bit13    程序步激活
       Bit14    设置激活
       Bit15    MDI激活

PZD3   P2051(2)  R2089(4)   P2084(0—15) 基本定位器的状态字2
       Bit0     程序步模式激活
       Bit1     速度限制激活
       Bit2     设定固定点
       Bit3     外部 打印机标志
       Bit4     轴正向移动
       Bit5     轴反向移动
       Bit6     反向软限位到
       Bit7     正向软限位到达
       Bit8     位置实际值《=硬限位位置1
       Bit9     位置实际值《=硬限位位置2
       Bit10    经由程序步直接输出1
       Bit11    经由程序步直接输出2
       Bit12    到达固定停止点
       Bit13    到达固定停止点钳位转矩
       Bit14    到达固定停止点激活
       Bit15    运行命令激活

PZD4   P2051(3)  R2089(1)   P2081(0—15)
       Bit0     驱动数据设置bit0有效
       Bit1     驱动数据设置bit1有效
       Bit2     驱动数据设置bit2有效
       Bit3     驱动数据设置bit3有效
       Bit4     驱动数据设置bit4有效
       Bit5     报警分类bit0
       Bit6     报警分类bit1
       Bit7     轴停车命令激活
       Bit8     运行到固定点停止激活
       Bit9     预留
       Bit10    脉冲使能
       Bit11    电动机转换激活
       Bit12    从站时钟同步bit0
       Bit13    从站时钟同步bit1
       Bit14    从站时钟同步bit2
       Bit15    从站时钟同步bit3
PZD5   P2051(4)  R2089(2)   P2082(0—15)信息状态字
       Bit0     斜坡上升下降完成
       Bit1     转矩利用小于极限值
       Bit2     n_act绝对值《速率极限值3
       Bit3     n_act绝对值《速率极限值2  P2155
       Bit4     电压-数字变换器激活
       Bit5     信号发生器输出信号
       Bit6     超温报警
       Bit7     电源单元热过载报警
       Bit8     速度实际值偏差在T_ON公差内
       Bit9     预留
       Bit10    预留
       Bit11    控制器使能
       Bit12    驱动器准备好
       Bit13    脉冲使能
       Bit14    预留
       Bit15    预留

PZD6   PZD7    XIST_A  P2061(5)   R2521位置实际值
PZD8   PZD9    NIST_B  P2061(7)   R2132速度实际值
PZD10  fault  code             P2051(9)  R2131故障代码
PZD11  warn  code             P2051(10)  R2132 警告代码
PZD12  自由连接


西门子111报文.xlsx

31.65 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 0