立立电气

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 8554|回复: 0

西门子1200通过FB284控制V90

[复制链接]

68

主题

68

帖子

290

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
290
发表于 2022-2-3 22:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子1200通过FB284控制V90
概述:西门子V90伺服
伺服参数设置:
1706143-20210426081500226-592316941.png

1706143-20210426081601239-2036176902.png

1706143-20210426081847464-193289718.png



1,新建项目,添加1214C(DC/DC/DC)PLC,添加新子网,IP设为10.10.56.10;
1706143-20210424083954184-108493573.png

2,添加V90伺服,拖入网络视图界面;
1706143-20210424084213573-996712525.png

3,双击伺服网络端口,设置IP地址位10.10.56.11;设置设备名称位v90-pn-1;设备名称根据用户自己的需求更改即可;

1706143-20210424084545642-1638248570.png 4,打开v90设备概况,从右侧拖入西门子报文111;
1706143-20210424085036775-547058817.png

将程序下载至PLC,然后分配伺服设备名称;不分配的话会报设备组件错误;
1706143-20210426083134971-1583134496.png


1706143-20210426083500511-1451228795.png

1706143-20210426084105364-112651844.png

1706143-20210426092643781-1180250087.png


1706143-20210426092708611-622692032.png

注意:回参考点时,ExecuteMode不是上升沿触发,而是要常ON;点动速度,回原方式等参数需要通过修改驱动器参数实现(或者通过FB287);
           通过FB284回原时,正限位和负限位只能接在驱动器上,零点信号可以接在PLC上也可以接在伺服上(通过ConfigEPOS映射);

1706143-20210426092520235-1225630208.png